• UPVC雨水管经过 空调板及空调洞时是否需要做套管

    1如果做套管的话 河北分塑料套管,钢套管及阻火圈,三者使用哪种合适并有规范说明。另外设计给的说明中提到“当管道穿过楼板时,需做套管”。 2在住宅楼时土建需要给空调预留孔洞,总包安装工程是否负责堵洞。

    阻火圈

    问题补充:在新的住宅楼中,往往发现房地产在空调洞的地方已经预留好了,加做一个塑料的套管 并在内墙上用盖板将洞盖上,还有一种做法就是 将该预留洞用 封上。如果采用 套管的话是否可以采用UPVC套管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    UPVC雨水管经过空调板及空调洞时一般不需要做套管;不过还得看施工图设计是否设计了套管。

    2013-07-13 05:50:37 

  • 设计给的说明中提到“当管道穿过楼板时,需做套管”。 ---所以,管道穿过空调板就需要套管。

    2013-07-13 07:07:00 

  • 空调冷凝水管和雨水管一般不需要做套管

    2013-07-13 08:50:00 

  • 设计给的说明中提到“当管道穿过楼板时,需做套管”。 ---所以,管道穿过空调板就需要套管。在住宅楼时土建需要给空调预留孔洞,总包安装工程是负责堵洞。

    2013-07-13 06:05:16 

  • 具体使用那中套管看设计,一般钢套管居多。阻火圈用于高层管道穿楼板起防火作用。设计给的说明中提到“当管道穿过楼板时,需做套管”。这句话不一定就是雨水管要穿套管,还有其他系统呢,比如给水、采暖等,排水一般不穿套管。 土建单位预留,安装单位堵洞,这属于施工之内的事情。

    2013-07-13 06:46:44 

  • 塑料套管就可以了

    2013-07-13 17:45:16 

  • 当图纸没有明确要求时 雨水管穿越空调板时不用做套管 还有为什么不考虑将雨水管移至 空调板一侧呢

    2013-07-13 20:07:27 

  • 如果采用套管的话是可以采用UPVC套管的。

    2013-07-13 21:05:15 