• 电缆工程量计算问题

    电缆头计算一根电缆有两个终端头,这一根电缆怎么计算,怎么样算一根电缆,还有电缆经过电缆井的时候算不算穿过建筑物,是不是该预留4m(因为电缆井有两面墙),除了这电缆井里还需要哪些预留项目,具体多少,希望大家讲的详细点,一一解答,谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一根电缆的长度就是中间没有段开的位置。无段开的算一根

    终端头

    2013-07-13 11:13:04 

  • 你好:电缆头计算一根电缆有两个终端头。电缆经过电缆井的时候不算穿过建筑物,电缆的预留项目,按电缆的计算规则计算。

    端头

    2013-07-13 10:49:16 

  • 一根电缆不论有几芯都算是有2个端头,经过电井的时候是不需要预留长度的

    2013-07-13 15:03:46 

  • 这是最基本的计算规则,查阅当地的计算规则吧。当遇到问题先查阅资料,实在不能解决再提问,那样对你帮助成长更快。

    2013-07-15 08:03:33 

  • 电缆头计算一根电缆有两个终端头,是指从配电柜或电箱出线端开始到下一级电箱的进线止,算一根。 电缆经过电缆井的时候不算穿过建筑物 工程量计算: 1、清单工程量电力电缆计算长度=(水平测量长度+竖向垂直长度) 2、定额工程量电力电缆计算长度=(水平测量长度+竖向垂直长度+预留量)*(1+2.5%) 预留量规定:(电缆敷设的附加长度 ) 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值

    2013-07-19 09:00:45 