47****@qq.com 2013-07-13 10:42:34 | 山西省 安装 | 1929查看 5回答
电缆工程量计算问题
电缆头计算一根电缆有两个终端头,这一根电缆怎么计算,怎么样算一根电缆,还有电缆经过电缆井的时候算不算穿过建筑物,是不是该预留4m(因为电缆井有两面墙),除了这电缆井里还需要哪些预留项目,具体多少,希望大家讲的详细点,一一解答,谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一根电缆的长度就是中间没有段开的位置。无段开的算一根
2013-07-13 11:13:04
-
你好:电缆头计算一根电缆有两个终端头。电缆经过电缆井的时候不算穿过建筑物,电缆的预留项目,按电缆的计算规则计算。
2013-07-13 10:49:16
-
一根电缆不论有几芯都算是有2个端头,经过电井的时候是不需要预留长度的
2013-07-13 15:03:46
-
这是最基本的计算规则,查阅当地的计算规则吧。当遇到问题先查阅资料,实在不能解决再提问,那样对你帮助成长更快。
2013-07-15 08:03:33
-
电缆头计算一根电缆有两个终端头,是指从配电柜或电箱出线端开始到下一级电箱的进线止,算一根。 电缆经过电缆井的时候不算穿过建筑物 工程量计算: 1、清单工程量电力电缆计算长度=(水平测量长度+竖向垂直长度) 2、定额工程量电力电缆计算长度=(水平测量长度+竖向垂直长度+预留量)*(1+2.5%) 预留量规定:(电缆敷设的附加长度 ) 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
2013-07-19 09:00:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看