• 板负筋的问题

    1、下面这张图左上角的板负筋是布置几跨还是布置在第一跨 2、如果板面筋布置分布筋的话两边是不是要布置负筋以便搭接

    分布筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请看图片中布置范围示意。

    第一跨

    2013-07-13 11:14:41 

  • 1:图纸不是很规范,个人意见,布置全跨~ 2:有负筋的地方布置分布筋,软件默认负筋和分布筋的搭接为150,看看你的图纸说明中布置布置温度筋、

    答疑解惑

    2013-07-13 11:18:56 

  • 以开间【跨度】为准,布置负筋的布置范围,

    2013-07-14 10:26:55 

  • 左上角的板负筋是按梁通长布置过去,双网面筋是不用布置分布筋的,单向面筋可以用跨板受力筋定义布置,跨板受力筋属性中软件默认有分布筋的,在没有面筋的地方,如果图纸给的是负筋,可以用负筋定义绘制,分布筋是默认在负筋属性中的,如果图纸说明要求板中心布置温度筋,可以在受力筋界面布置温度筋,温度筋和分布筋都是与负筋相互搭接150

    广联达服务新干线

    2013-07-14 09:22:05 