shun1127 2013-07-13 16:50:17 | 湖北省 安装 | 14794查看 7回答
空调冷媒管的铜管应套取哪册定额?
空调冷媒管:应套取第六册的低压铜管定额还是应套取第八册的室内给水铜管定额子目?它的管件需要单计吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广东那位大哥,我想问下定额有,清单选择的时候选择什么呢?
2015-06-08 15:55:28
-
已采纳有单独的补充定额,当地是否有。
2013-07-13 17:14:41
-
已采纳我建议套仪表中的铜管定额
2013-07-13 17:35:33
-
已采纳空调冷媒管:不应套取第六册的低压铜管定额,而是应套取第八册的室内给水铜管定额子目的,它的管件是不需要单计的。
2013-07-13 17:01:22
-
已采纳空调冷媒管:是应套取第八册的室内给水铜管定额子目。它的管件不需要单计包括在定额中。
2013-07-13 20:44:33
-
已采纳山东的有专门补充子目,冷媒管的管件(分歧管)是必须按个单独计算的。
2013-07-14 23:19:07
-
已采纳广东省定额有些项:9.8智能集中式空调系统铜管安装
2013-09-09 22:13:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看