蝈蝈 2013-07-13 17:21:37 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 573查看 3回答
板筋的布置问题
请问图纸上这样说明,我这么画板筋对不对呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计说明板底筋均为C8@200双向通长,并没有将是双层双向配筋的,你将板上部配筋也布置上去了,所以你布置的钢筋是错误的,将面筋删除就对了;没有面筋,需要布置负筋的。 如果面筋也给出来配筋表了,我没有见你的施工图,可能是双向吧。
2013-07-13 17:27:04
-
你这是双层双向C8@200配筋
2013-07-14 10:11:24
-
没有看见原版图示,搞不清面筋是不是布置。
2013-07-13 17:44:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看