• 剪力墙中拉筋的设置,梅花布置间距怎么设置?

    1、在广联达绘制剪力墙时,拉筋的定义是怎么定义的? 2、为什么有的人第一种情况定义为A6@450*600? 3、第二种定义为A6@800*800? 4、总说明中【600指斜向间距】这个有什么用处?? 与定义有木有关系? 到底是怎么定义才是对的?? 附图如下:

    梅花布置

    斜向

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在广联达绘制剪力墙时,拉筋的定义是怎么定义的? 2、为什么有的人第一种情况定义为A6@450*600? 3、第二种定义为A6@800*800? 4、总说明中【600指斜向间距】这个有什么用处?? 与定义有木有关系? 到底是怎么定义才是对的?? 附图如下:

    【剪力墙的墙身表标注的很清楚,前张表格是450*450、后张表格是600*600,下面的大样图只是个示意作用,请按表格里的信息为准输入】

    2013-10-13 10:12:23 

  • 可以查看11G101-1第16页的关于拉筋的说明。以图集为准,很多设计人员也对此不明了了,特别是梅花间距标法混乱。

    广联达服务新干线

     

     

    2013-10-12 15:05:31 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    这个图上说的间距与图形不符,也不是这种含义,这个设计人的概念模糊。

    2013-10-12 14:59:23 

  • 1、在广联达绘制剪力墙时,拉筋的定义是怎么定义的? 2、为什么有的人第一种情况定义为A6@450*600? 3、第二种定义为A6@800*800? 4、总说明中【600指斜向间距】这个有什么用处?? 与定义有木有关系? 到底是怎么定义才是对的??

     

    钢筋应该定义为A6-600*600

    然后在计算设置里,把节点设置中拉筋改为梅花布置。

    梅花布置

    2013-10-12 15:12:51 