• 图元的跨数和识别的跨数不一致

    梁图元的跨数和识别的跨数不一致,是不是如果没有原位标注我们就可以不用管它?如果有原位标注就要修改?

    跨数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 当识别的跨数和图元本身的跨数不一致时,不管有没有原位标注,都要通过重新提取梁跨或设置支座的功能来调整跨数,因为,跨数不同,即使没有原位标注,梁的下部钢筋的计算结果也会不同的。

    2013-07-13 21:26:04 

  • 还是要以实际跨数为准,否则对钢筋算量有关。砖混结构的简支梁以砖墙或构造为支座

    2013-07-14 09:28:19 

  • 梁图元的跨数和识别的跨数不一致,是不是如果没有原位标注我们就可以不用管它?如果有原位标注就要修改? 有没有原位标注都是需要重新提取一下梁跨,跨数不一致,软件计算钢筋是会出错的。你点一下重新提取梁跨,或者原位标注都可以了。

    2013-07-13 21:25:14 