祈柒 2013-07-13 21:43:50 | 河北省 安装 | 759查看 2回答
关于防雷问题
1、请问下面的定额中沿砼块敷设、沿折板支架敷设、砼土块制作、均压环敷设利用圈梁钢筋,柱主盘与圈汾钢筋焊接之间有什么区?各适合什么时候使用?请分类说明。 2、断接卡子是测试点么?它们有什么区别?套项有什么区别? 3、图纸中标明:室外接地扁钢进入室内穿越建筑物及墙处需穿RC80铜镜钢管做保护,请问这段RC80应该计长度为多少,计算后应该怎么套项?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、请问下面的定额中沿砼块敷设、沿折板支架敷设、砼土块制作、均压环敷设利用圈梁钢筋,柱主盘与圈汾钢筋焊接之间有什么区? 答:沿砼块敷设,是指用混凝土块做支架的支座,敷设在不易打眼的彩钢板屋面和明敷设的保温防水屋面等处;沿沿折板支架敷设是指在有女儿墙的建筑物使用;如果沿沿砼块敷设,要计入砼土块制作费用;均压环敷设是指一般在高层建筑物防侧向雷击时在建筑物的外围采用圈梁钢筋焊成环状,在圈梁钢筋在利用圆钢和金属的门窗,栏杆等焊接,防止雷击;柱主筋与圈梁钢筋焊接是把有防雷引下线的柱子主筋和圈梁钢筋焊接,更有效的把雷击电流引入大地。 2、断接卡子是测试点么?它们有什么区别?套项有什么区别? 答: 断接卡子是测试点,使用时套断接卡子目外,还要套一个断接卡箱的安装子目。 3、图纸中标明:室外接地扁钢进入室内穿越建筑物及墙处需穿RC80镀锌钢管做保护,请问这段RC80应该计长度为多少,计算后应该怎么套项? 答:镀锌钢管可计算至室外外墙皮米,如果是安套管做法,可套套管安装和钢管暗配的子目。
2013-07-13 22:15:00
-
看设计再对应套定额
2013-07-14 17:24:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看