键入佳境 2013-07-13 22:15:49 | 山东省 其他专业 | 1418查看 3回答
LL在钢筋图形中的定义?求教
LL1 160*600设计要求腰筋同剪力墙水平筋拉通设置)是剪力墙结构中,位于门窗洞口上方的,以暗柱为支座,钢筋图形中是否在门窗洞项目下定义连梁?定义成框架梁以上定义成连梁钢筋计算差别大,主要是腰筋长度不同。另外图形分别演示后LL腰筋长度是按通常计算的,框架梁侧面筋是 洞口长度+2*15D计算的,那个符合设计要求啊?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 既然设计要求连梁腰筋同剪力墙水平筋拉通设置,那这个连梁就要用门窗洞栏里的连梁来定义,如果你用框架梁定义,计算的腰筋的长度就不是拉通的了。
2013-07-13 22:46:59
-
LL1 160*600设计要求腰筋同剪力墙水平筋拉通设置)是剪力墙结构中,位于门窗洞口上方的,以暗柱为支座,钢筋图形中是否在门窗洞项目下定义连梁?是的,就是门窗洞项目下定义连梁绘制,侧面(腰筋)不用输入,软件默认按墙水平筋计算;定义成框架梁以上定义成连梁钢筋计算差别大,主要是腰筋长度不同。另外图形分别演示后LL腰筋长度是按通常计算的,框架梁侧面筋是 洞口长度+2*15D计算的,那个符合设计要求啊?按洞口连梁定义绘制是正确的,不能按框架梁定义绘制;
2013-07-13 22:29:14
-
当连梁设计有腰筋时,腰筋与剪力墙是分别计算的。
2013-07-13 22:26:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看