• 承台钢筋输入问题

    承台保护层为40 下面和桩连接到一起距离为50 这样最下面一排钢筋到承台底的距离肯定大于50 这个距离算是保护层吗? 如果算 该怎么确定保护层厚度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这不是保护层的概念,是桩伸入基础的长度。

    2013-02-17 07:29:45 

  • 这个距离不算保护层,但是在钢筋计算时要把他当做保护层来扣减,现在软件还不能处理这种情况,给你个建议,你定义承台时,减小承台的高度,让承台底部的钢筋保护层正好是40,底部标高也要修改一下,而且在导入图形时还要将承台重新按图纸定义,这样砼的量才是准确的。

    2013-02-17 09:27:51 

  • 11G101-3第87页图示已经明确,承台的钢筋是从桩顶位置布置的,桩伸入承台的高度是50或100,此数据已经满足保护层的要求了。因此不用从承台顶在考虑保护层了,否则太厚了。

    桩

    2013-02-17 13:12:30 