15****@qq.com 2013-07-15 23:32:53 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1748查看 5回答
请问我的梁钢筋底筋为什么没有呀,采用原位和集中标注
在三维梁图中看不到底筋,而且面筋原位标注是3根,集中标注是2根,结果三维图显示的是2根,请问老师为什么?谢谢了,那么晚打扰你
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在三维梁图中看不到底筋,而且面筋原位标注是3根,集中标注是2根,结果三维图显示的是2根,请问老师为什么?谢谢了,那么晚打扰你 如果你在集中标注中已经输入了底筋,在原位标注中也输入了,或者原位标注中没有,只有集中标注中有,然后汇总计算,然后再看三维,如果不汇总计算,三维中是没有的。
2013-07-16 07:19:29
-
在三维梁图中看不到底筋,而且面筋原位标注是3根,集中标注是2根,结果三维图显示的是2根,请问老师为什么?谢谢了,那么晚打扰你 编辑钢筋中看看,如果是三根就无问题。
2013-07-15 23:49:52
-
这个应该是你自己绘制错误的原因,重新汇总计算了? 1:梁下部钢筋没有,输入了怎么会没有呢? 2:以原位标注为准。的确应该是三根钢筋, 3:我也纳闷,发我qq上帮你看看~471709394
2013-07-16 05:36:04
-
这是你在原位标注识别后没有重新汇总计算问题,重新汇总计算应该没有你说的那样问题
2013-07-16 08:27:05
-
应该是你输入的问题,可能是你输入后没有确定。
2013-07-16 07:57:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看