doji 2013-07-16 13:01:23 | 四川省 安装 | 610查看 5回答
建筑电气识图
老师,请问系统图的线根数与平面表达根数不一致时,是否以系统图为准?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要看怎么不一致,如果系统图设计为三根线,平面图局部标出四根,并不代表不一致,根据做法局部会有两根、四根甚至五根的情况,这样情况没标注按系统图,标注按平面图标注。如果整个线路标注不一致,可能就出现矛盾了。比如好多地方标注两根,那就要以系统图为主,或者最好咨询设计,因为设计几根不是唯一正确的。
2013-07-16 13:14:06
-
回路根数需要理解设计意图后根据平面布置判断
2013-07-16 14:36:48
-
对于电气设计图纸中,系统图与平面图标注的导线根数不一致时,是否以系统图为准的问题是需要具体分析的。 1、在动力线路和插座回路的线路之中,如果系统图与平面图标注表达不一致时,应该是以系统图标注回路的根数为准。 2、在照明回路线路之中,照明系统图回路上所标注的导线根数,只是配电箱出线回路导线导线根数,并不代表该回路出线以后的路径导线都是如此不变的。因为沿途设计设置的照明开关不同以及受控灯具不同的变化,就会出现其中一些线路段的导线根数相应变化,必须根据控制原理分析。比如双联开关的进出线是3根,三联开关的进出线是4根,四联开关的进出线是5根等等。 3、另外,在设计图纸之中还会出现极少的设计刊物现象,也是需要根据电气控制原理分析以后才能够发现的。 4、对于导线根数,经过分析仍然发现系统图或者平面图设计标注有疑问时,就必须咨询设计单位给予答复答疑。
2013-07-16 14:34:12
-
你好:系统图的线根数与平面表达根数不一致时,是否以系统图为准? 如果是插座回路可以,以系统图为准。但是照明回路就要看具体的情况而定,照明回路里有开关的控制线,所以就可能和系统图中的导线根数不一致。
2013-07-16 13:07:37
-
这个没有绝对的,你最好还是找设计的咨询一下,或者你根据原理分析一下。两者不一致本身就是设计问题,没有依据哪一个计算一说。 对于照明系统,由于开关控制回路原因,有可能不同地方线数量不一样,系统图只是表示某一回路最普遍的布线,并不是绝对
2013-07-16 13:08:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看