太阳雨 2013-07-17 09:05:13 | 河南省 安装 | 1620查看 2回答
关于消防报警系统
1、在消防报警系统中,如图所示的两个配电箱,其中一个只有一根信号线,另外一个有两根线,一根信号线和一根多线控制联动线,,在系统图可以看到都有输入输出模块,我想问下这两个配电箱有什么区别? 2、在消防报警系统中,探测器、消防栓启泵(报警按钮)、报警电话、火灾圣光警报器、带电话插孔的手动报警按钮都需要几根线?分别是什么线。 3、如图2所示的报警主机该如何套定额?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:个人理解 -2AT-1-3应该是-2层风机控制箱,具备控制联动线,可直接控制设备的启动停止。 2、-2ALE1为-2层应急照明控制箱。、 3、一般探测器为1根信号双绞线,电话为1根双绞线或1根并行线,消火栓为1根信号总线+1对启泵线+1对信号反馈线,手报(1根信号双绞线+1根双绞线或1根并行线)。声光报警器(1根信号双绞线+(1根双绞线或1对)电源线),多线控制需要把看设计说明或根据厂家技术参数选线。所有线应该按设计说明选线,有设计和厂家技术参数有矛盾时,应和设计沟通根据厂家技术要求修改设计说明。 4、如图2所示的报警主机该如何套定额? 1、需要看主机点位容量和主机配置,具体参照定额7-172至7-175 2、一种方法是报总价即把所有配置设备价格合在一起报。也可以分开报,具体要看你需要采取那种方式。
2013-07-18 21:50:20
-
你好:-2AT-1-3是设备的双电源控制箱,它多了“K”是控制联动线,可直接控制设备的启动。 报警主机套用,消防工程册的相关子目:广播、电话、报警、联动控制器等。
2013-07-17 09:43:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看