• 结构设计总说明中的拉结筋要求看不懂

    具体内容如下“本工程3层以上砖墙转角T 字接头及构造柱与墙连接处,沿柱高每隔500mm设2a6水平钢筋和a4-250分布钢筋点焊组成的拉结网片,每侧深入墙内1米活之门洞窗顶”什么意思?该怎么建立

    问题补充:可以在砌体墙属性编辑中直接输入吗?新建砌体加筋时每种图形都有很多种啊,不知道应该选那种图纸上没有详图啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按正常的砌体加筋布置就可以了,软件遇到门窗洞口时会自动切断的。

    2013-07-17 11:05:42 

  • 就是墙拉筋啊,在符合这些位置的地方:3层以上:砖墙转角T 字接头、构造柱与墙连接处,布置T型、L型或者I型

    砌体加筋

    拉结筋

    2013-07-17 09:40:13 

  • 可以咨询设计人员

    2013-07-17 09:37:44 

  • 要定义砌体加筋布置,纵向筋是2A6,横向短筋为A4@250,就是1米长里有4根,沿墙高间距500一道,伸入墙内1米,如遇洞口不足1米则到洞口。这个A4@250要在其他筋里设置。也可以用自动生成砌体加筋来布置,布置完后调整一下。