• 多根电线一起走如何计算?

    图中WL3,4,5(1AAL)为BVV-2*2.5+BVR-2.5的线分别走廊照明和保安室插座,空调;WL1[1AAL(YJ)]为ZR-BVV-2*2.5+BVR-2.5的线为应急照明线,请教下为何图中表示为9根线,一共不是4个回路为12根线?请问如何计算电线最为合理准确?

    回路

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:这个设计欠妥,他在这里把保护的PE线给共用了,所以九根线。4*2+1=9。 现在只能按照图纸进行计算。 那里多了灯的控制线。

    2013-07-17 10:09:01 

  • 如果你对组合管道不熟的话建议你手算一下,毕竟也没多少手算的就不用纠结最后量的问题了

    2013-07-17 15:51:22 

  • 图纸有问题咨询设计,按图算量最简单的方式是组合管道。 你是用广联达安装算量软件吗?很简单,基础视频也有。

    2013-07-17 11:07:07 