• 柱子加密区问题

    看了图集柱子的加密区,地下室的加密是三分之一,其他的都是六分之一。今天跑到现场量了下地下室和第一楼的柱子的加密区间基本是110到120cm,我们地下室4米九,一楼5.5。我量的时候是在地板开始往上。这样算下来就错了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 地下室的加密是三分之一,其他的都是六分之一,这里的三分之一和六分之一是箍筋加密区的长度,该长度为楼层层高减去梁高后再乘以1/3或1/6的,因此,必须知道楼层梁的高度才可以计算的。 比如地下室层高4.9米,而梁高为700mm,取1/3柱净高就是4.2/3=1.4米,即箍筋加密区长度应为1.4米。 这有可能是钢筋绑扎时没有按规范来绑扎。

    加密区

    2013-07-17 14:32:52 

  • 在柱子属性里,有上下加密区是多少,可以修改。

    2013-07-17 11:29:14 