• 钢结构配管

    钢结构配电气管路是不是都得走明管呀,接线盒也是明装的吧,钢结构上走明管也得单独计算支架的工程量吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢结构配电气管路是不是都得走明管呀,接线盒也是明装的吧,钢结构上走明管也得单独计算支架的工程量吧? 答:说得很对。 唯一不同的是:钢结构配管支吊架的连接方式与常规的支吊架的方式不一样。由于钢结构上严禁钻孔、严禁焊接,所以在做支吊架前,先得做抱箍,支吊架再连接到抱箍上,支吊架的重量计算得把抱箍、支吊架全部计算。

    2013-07-17 12:53:10 

  • 有钢结构配管子目,要单计支架。