• 上下层柱配筋不同的情况,锚固

    工程设置中,上下层锚固如下 但是汇总计算后,上层钢筋往下锚固如下,为何会是800-40+15D,800不知从何而来,而且每个柱这个XXX-40 都不同,这个柱下柱截面相同,配筋不通,柱下梁为600高,为何不锚固1.2LAE

    截面相同

    柱截面

    问题补充:本柱底标高-0.06,基础层还有柱子,独立基础在-4.0 这个为一层柱,基础还有柱子

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图所示,800是基础层厚度,即800是柱的基础插筋长度

    答疑解惑

    2013-07-17 18:15:54 

  • 你好! 你截图中的柱钢筋三维是基础层的柱钢筋三维,图中的粉色钢筋是柱纵筋的插筋,其中800是基础的厚度。 每个柱这个XXX-40 都不同,说明各个柱子的基础深度不一样,软件计算柱子的插筋都是伸至基础底后减去保护层并弯折15d的。

    2013-07-17 21:37:57 