hechenying 2013-07-18 09:43:16 | 河北省 安装 | 1160查看 1回答
利用基础钢筋做接地极怎样套定额,可以套接地母线敷设把镀锌扁钢主材去掉吗
None
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可以,利用基础钢筋接地的话,可以直接套用利用底板筋接地定额,如果是利用圈梁接地的话,可借用均压环子目
2013-07-20 13:23:18
-
1.40*4的镀锌扁钢做接地极是套2-727吗?2.除了套接地母线,还需要套2-726利用基础钢筋做接地极吗?3.如果需要套2-726面积如何计算,是基础的面积,还是基础围成的面积?
-
1.40*4的镀锌扁钢做接地极是套2-727吗?2.除了套接地母线,还需要套2-726利用基础钢筋做接地极吗?3.如果需要套2-726面积如何计算,是基础的面积,还是基础围成的面积?
-
总等电位中连接用的镀锌扁钢计算到什么里面? 利用基础钢筋做接地极时候,面积简便可以算成是基础钢筋周长的0.5倍吗? 基础钢筋做接地,接地极和接地母线必须同时存在吗?有、没有接地母线的时候吗?
-
您好,我在平时的安装预算中,经常碰到利用基础圈梁内的钢筋做接地极,请问这个时候怎么套定额啊?是套利用基础钢筋做接地极,还是套接地母线?均压环敷设什么时候用呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看