多多嫂 2013-07-18 13:21:38 | 浙江省 其他专业 | 452查看 4回答
求帮忙,板配筋实在搞不懂了
如图, 支座未注明板底和板面钢筋都是C8@180 问题: 1、找遍图纸都没有找到负筋下面的分布筋是什么型号,难道负筋下面没有分布筋? 2、板四周一圈负筋,那中间这块空的地方的配筋该怎么算,算温度筋还是什么的?还有不存在钢筋? 谢谢大家了,实在搞不懂这个!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果结构说明中没有分布筋,那就自动默认为软件中设置好的,就不用改了
2013-07-18 13:58:25
-
就是说你的板需要布置板底筋跟面筋,还需要布置图示增加的板附加钢筋等等
2013-07-18 13:58:00
-
你好! 从说明第9条的1小条可以看出,该板的板面配筋为双向通长配置的C8@180的钢筋,图中的负筋是负筋钢筋,和通长面筋隔一布一,因此负筋下面不存在分布筋。 由于是双层双向的配筋,故板的上部就不存在无筋区,也就没有必要布置温度筋。
2013-07-18 13:58:39
-
分布筋在负筋属性里可以设置,顶板中间无负筋部分应配置温度筋
2013-07-18 13:30:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看