• 额,还是集中标注和原位标注的问题

    因为是新手很多东西不熟悉。 L23(4)450*700 A8@100/150(4) 2C25 G4c12 这个如果在原位标注的位置4跨都没有注明跨中中筋 应该每跨的中筋都是要输成 2c25的吧,同理2c25;2c20的话 是否是一样的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、多学多问就会明白了。慢慢会好的。

    2、你的情况。不需要设置原位标注了,这个就没有跨中筋了。如果都没有原位标注的话,上部钢筋只有2c25,是通长的,

    3、如果在跨中输入2c25。那就没有上部通长筋了。

    4、除了架立筋的情况,其他的情况都严格按照图纸输入,抄图就可以了。原位标注图纸哪里有钢筋,就标注哪里的钢筋。没有的,不需要管他。

    2013-10-11 14:49:35 

  •        L23(4)450*700 A8@100/150(4) 2C25 G4c12 这个如果在原位标注的位置4跨都没有注明跨中中筋应该每跨的中筋都是要输成 2c25的,同理2c25;2c20的话 应该是一样的。

    2013-10-11 14:49:49 

  • C25或C20,上部通长筋,可以在梁定义时在梁的属性中直接输入,或以梁识别时直接识别。不用在每跨上部钢筋中输入。

    2013-10-11 14:53:07 

  • 不是的, L23(4)450*700 A8@100/150(4) 2C25 G4c12。中2c25表示的是梁的上部通长筋为2c25,如果没有原位标注就不用原位标注了

    集中标注

    ,,原位标注有原位标注的cad图或者是蓝图的,如图红色为原位标注

    2013-10-11 14:57:37 

  • 你好:是集中标注每跨梁面筋都是2c25

    2013-10-11 14:50:23 