• 在预留穿楼板的朔料套管要算吗?

    高层建筑当中消防管道,排水管道, 在预留穿楼板的朔料套管要算吗?(浇筑砼时 用直径大小不一朔料套管,浇筑成型后取出朔料套管。转到下一层在使用,)这个套管计算费用么? 2:安装防雷当中利用柱子的主筋做引下线,本身安装单位就只是焊接柱子主筋,这个钢筋是土建的,为什么这个引下线要就算主筋的总长度呢,为什么不只计算安装的焊接点呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.那个塑料管不算是套管,不用计,套管是留在楼板里面的不可以重复使用,你现在的塑料管就相当于模板的作用。 2.管引下线那个是计算规则里这么要求,但是引下线子目里没有主材,没有计算钢筋的量,只有人工和焊接材料

    砼

    2013-07-19 15:15:56 

  • 1、是作预留预埋装模用,就不算。 2、引下线按主筋的总长度计算,并没有计算钢筋主材费用。

    2013-07-19 10:12:51 

  • 1、定额考虑了预留费用,不计算。 2、定额规定,只有计算规则执行,解释权属于省标准定额总站。

    2013-07-19 11:19:30 

  • 拔出来的套管是不计算的,只是预留洞而已,其实管道的安装已包括此项内容,工作内容: 留、打、堵孔洞、对口、粘接,支吊架制安及其除锈刷漆,管道及管件安装,灌水试验。

    2013-07-20 09:44:54 