• 高压开关柜内的断路器、微机综保、避雷器都分别记取了调试费,还可以再次记取“变电站高压开关柜调试费用”

    根据电力安装工程预算定额2006,高压开关柜内的断路器、微机综保、避雷器都分别记取了调试费,还可以再次记取“变电站高压开关柜调试费用”吗?是不是重复了啊? 如果已经记取了记取“变电站高压开关柜调试费用”,还可以再记取高压开关柜内的断路器、微机综保、避雷器的调试费吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不再单独记取,视为在厂家已经调试完毕

    2013-07-19 16:15:51 

  • 不应该在记取了

    2013-07-19 17:24:24 

  • 变电站高压开关柜调试费如果已经计取了高压开关柜内的断路器、微机综保、避雷器计取了调试费,变电站高压开关柜调试费就不用计取了。

    2013-07-19 17:53:01 

  • 首先,送配电系统调试是根据系统图,根据回路个数(回路里面得满足有调试原件)计算调试费的,而不是根据配电柜的个数计算的。断路器的调试已经包含在送配电系统调试里面了,避雷器,电容器,微机综保,需要单独再计调试费。定额解释很清楚。说不用调的人,定额解释没吃透。说厂家调试好了不用调的人,压根就不懂电气施工,更不懂施工规范及调试规范。电气预算不好学,比较抽象,学电的人搞电气预算要比学造价出身的人搞电气预算上手更快,做的更好。一个好的预算员,首先应该是个好的技术员,不懂技术搞预算,成不了行业的高手。能把工业电气预算和电气技术琢磨透的预算人员,凤毛麟角。(我干工业电气预算20年,现场经验十多年,欢迎搞电气预结算的同仁互相交流,QQ:272491308)

    首次提交 2019-11-27 11:05:38  最近修改2019-11-27 11:18:36 (修改过1次)

  • 调试费看高压柜调试子目工作内容,一般包含保护装置等试验内容,避雷器为过电压保护装置,像图片中独立避雷器是需要另外套用调试的。

    安装工程

    综保调试,电动机调试中含

    首次提交 2023-04-28 09:56:43  最近修改2023-04-28 10:01:18 (修改过1次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!