69****@qq.com 2013-07-19 16:39:31 | 河北省 安装算量GQI | 3230查看 6回答
在消火栓按钮的位置是不是跟插座差不多生成两根立管,在声光报警器处是不是应该跟照明灯具一样生成一根立管
?在新建器具时出现只连单立管还有可连多立管之分,应该怎样来确定立管的根数?在实际施工中 立管的根数应该是几根?附图中声光报警器是否生成的是3根
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按图纸(截图)上看: 三根电管,应该生成三根短立管,实际看截图已经生成三根短立管。正确。 实际施工中,三根管都得配进声光报警器的接线盒中。
2013-07-22 09:13:55
-
是的,类同插座的模式,需要生成两根立管
2013-07-19 16:52:56
-
需要生成几根得看平面设计,道理同插座。
2013-07-19 20:47:01
-
图纸画几条线就记根管
2013-07-19 22:02:46
-
消防报警器具都是多立管
2013-07-20 00:35:10
-
这个位置按照多立管考虑就额可以了,弱电配线都是放射式
2013-07-20 07:08:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看