• 120的空心砖墙内是否可以水平预埋PC20插座的电线管呢?

    120的空心砖墙内是否可以水平预埋PC20插座的电线管呢?就是在瓦工砌墙时,直接从墙里敷设,不用下反的地面里,预埋1~2根管有问题没?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 空心砖墙内不能水平放置,只能是竖向放置

    2013-07-19 18:09:53 

  • 按照GB505施工验收规范是不能在空心砖墙内水平敷设电气管线的。

    2013-07-19 18:44:13 