• 梁架立筋的问题

    此跨梁上部筋原位标注为左支座为3C22,梁的上部筋集中标注为(2C12),那此跨梁右端支座上没有端支座负筋,如图,软件有错没?架立筋需不需要延伸到右端端支座里。

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:支座处没有支座加筋时,软件里必须在支座处输入同架力筋的信息2C12。否则不会计算,就是你截图的形式。

    端支座负筋

    2013-09-06 17:33:34 

  • 这不是软件的错! 架立筋是不进入支座的。 错误在于设计人的标注,需要找设计人澄清的。

    2013-09-06 17:34:34 

  • 此跨梁上部筋原位标注为左支座为3C22,梁的上部筋集中标注为(2C12),那此跨梁右端支座上没有端支座负筋,如图,软件有错没?架立筋需不需要延伸到右端端支座里。 软件计算正确,该梁无通长筋的情况下,且右支座又无支座负筋,那架立筋就必须深入右支座,才能形成上部两根钢筋,使箍筋形成一个封闭。

    2013-09-06 17:36:14 

  • 我之前遇到过,看你的图,钢筋量会少,不是你做错也不是软件错,是图纸问题。 1、你直接在右边支座输入架立筋钢筋信息,就是把2C12当支座筋。 2、你可以直接把架立筋(2C12)的挂号去掉,就是把它当做上部钢筋,只要你把其它支座筋输入了,软件会自动扣减的。 希望对你有帮助

    2013-09-06 17:45:07 

  • 这有二种做法,一是输入支座钢筋2C12,在汇总计算后减去150的搭接,二是把架立筋的括号去掉输入,这样它搭接关系不是按150计算,是按搭接计算,在汇总计算后把搭接长度修改为150就行。

    2013-09-08 10:25:13 