毛毛虫 2013-07-20 15:58:31 | 内蒙古自治区 安装 | 2003查看 6回答
喷淋给水管大于等于DN100采用卡箍连接,我这样计算卡箍个数正确吗?请老师帮忙改正,谢谢
喷淋给水管大于等于DN100采用卡箍连接,我这样计算卡箍个数正确吗?请老师帮忙改正,谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳喷淋给水管大于等于DN100采用卡箍连接,我这样计算卡箍个数正确吗?请老师帮忙改正,谢谢 答:第一个三通的位置有沟槽三通100一个,卡箍100三个,大小头100*80一个 第二、三个位置弯头两个,卡箍四个 第四个位置三通150的一个,卡箍150的3个,大小头150*100,卡箍100的2个
2013-07-20 16:07:14
-
专业从事消防工作的,一般如下计量: 一个正三通 用3个卡箍 四通四个 管子是延长米除以六 再加三通 四通所应卡箍的数量 或者直接延长米除以3 以现行的材料及人工费来看 80及80以上的采用沟槽连接 使用卡箍 80一下的采用丝接 不需要卡箍 你算的正确的
2013-07-20 16:01:00
-
同意楼上的说法
2013-07-20 17:10:47
-
同意兵临城下的。看你们那定额说明,我们这卡箍件是按实计算的。
2013-07-20 16:25:32
-
第一个正三通100,1个 大小头100*80一个,卡箍100 3个,卡箍80 1个
2013-07-20 17:50:09
-
管连接1个箍,弯头2箍,三通3个箍,四通4个箍。
2013-07-20 20:41:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看