严晟 2013-07-21 21:28:41 | 重庆市 安装 | 10579查看 3回答
电气中强切线是什么意思
电气中强切线是什么意思,谢谢谢问题补充:再次谢谢三位的解答,只是答案只能选一个,不然我全选了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应急照明回路中穿有两根相线(正常照明相线与强切照明相线): 平时,由正常照明相线供电,强切(相)线不供电。 火灾时,正常照明相线供电被(系统自动或手动)强制切断,而不供电,此时,强切相线被(系统自动)强制供电,维持应急照明回路供电。
2013-07-22 11:34:59
-
强切,就是强制切断的意思。 1、《火灾自动报警系统设计规范》对非消防电源的强切有明确的规定。设有火灾自动报警系统及消防控制室的建筑,其消防控制设备应有强切功能。 2、建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范都没有明确规定,只规定了消防供电必须采用专用回路。 3、何时消防强切一直是个有争论的问题。强切的目的一是防灭火触电,一是防电气线路导致火灾蔓延或引起其他电气设施火灾。何时强切没有明确规定,同时,强切也应该是在一定范围内,我个人的理解是影响火灾发展和灭火的那个范围,在实际操作中要注意把握。
2013-07-22 06:36:59
-
一般就是消防上面给个24V的信号到断路器的分励脱扣上面,使断路器自动跳闸。强切后需要再次供电需要手动复位断路器。
2013-07-21 23:50:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看