suker17380 2013-07-22 15:45:00 | 黑龙江省 安装 | 5921查看 5回答
防水防尘单管荧光灯套定额子目
防水防尘单管荧光灯是套防水防尘灯还是单管荧光灯子目? 阻燃管埋地敷设及钢管埋地敷设,定额考虑埋深是多少? 谢各位高人赐教!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
防水防尘单管荧光灯是套防水防尘灯还是单管荧光灯子目? 套取单管荧光灯子目,防水防尘只是一种附属功能,单管才是其规格型号,也就是套定额的依据;但是套定额的时候,添加主材的时候主材自己记得要换一下实际使用的。 阻燃管埋地敷设及钢管埋地敷设,定额考虑埋深是多少?谢各位高人赐教! 埋地敷设的钢管,一般深度,如果是室外电缆使用一般定额是按照0.9m考虑的。如果是室内管线暗敷在地板或者顶板,均按照板厚的二分之一记取。
2013-07-22 16:05:36
-
防水防尘单管荧光灯是套防水防尘灯还是单管荧光灯子目? 套成套单管荧光灯子母。 阻燃管埋地敷设及钢管埋地敷设,定额考虑埋深是多少? 按地板一半考虑比如地板200mm那么就按100mm计算
2013-07-22 16:07:59
-
套单管荧光灯子目,主材价输入时按防水的就是。
2013-07-22 16:01:28
-
防水防尘单管荧光灯是套防水防尘灯还是单管荧光灯子目? 套取单管荧光灯子目,主材价按防水防尘单管荧光灯的单价就行。 阻燃管埋地敷设及钢管埋地敷设,定额考虑埋深是多少? 埋地敷设的钢管,如果是室外一般是按照0.9m考虑的。如果是室内,均按照板厚的一半考虑。
2013-07-22 16:22:50
-
1、防水防尘单管荧光灯是套密闭单管荧光灯定额子目; 2、阻燃管埋地敷设及钢管埋地敷设,定额考虑埋深为0.75~0.9m.
2013-07-22 19:12:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看