zhong 2013-07-22 16:18:16 | 广东省 其他专业 | 7394查看 6回答
梁标注有跨中筋、左支座负筋,没有标注右支座负筋
梁只有1跨,集中标注上通筋(2b18),左支座4b22 2/2,右支座没有标注,右支座按左支座还是跨中筋?依据是什么?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只有一跨的右支座没有标注,就是跨中筋了。
2013-07-22 16:25:42
-
(2b18)带括号是梁跨中架力钢筋,不是通长钢筋,右支座设计没有标注,就必须咨询设计解决
2013-07-22 16:28:47
-
同意楼上回答,(2b18)带括号不是原位标注
2013-07-24 14:58:50
-
现在的图纸都是平法标注,你就按图纸输入吧,应该不会错哦
2013-07-24 15:11:12
-
你好! 按照你的叙述,应该是右侧支座缺少支座负筋(在支座的上部)的设计,既不能按照左侧支座添加多余的支座负筋,也不能按照上部通长筋架设支座负筋。有种说法是支座的左(右)侧设计支座负筋,那么支座右(左)侧就可以省略支座负筋的标注,砼左(右)侧。 你描述的问题中,有两点疑问,一是上部通长筋不应该有(),如有应该视其为架立筋,二是没有下部钢筋信息,受力正常的梁通常不会没有下部通长筋也就是受力筋。 你可以上传截图,让大家看清集中标注与原位标注内容。
2013-07-24 15:13:17
-
图纸上怎么做的,你就怎么标,没有的话就不管他
2013-07-24 16:20:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看