• 关于接地跨接线的问题

    1、请看下图,请问与建筑四周连接的室内接地线40*4镀锌扁钢是否是接地跨接线? 2、请问在是否每个引下线都有两处接地跨接线?一处是连接屋面避雷,一处是与接地相连?

    镀锌

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    镀锌扁铁是室内接地母线;引下线上没跨接线,上边与避雷网是直接相连的,下边是通过接地卡子与接地网(极)相连的。跨接线是在对两段导体已经机械连接,但达不达到电气连接时的导电性能时所采取的措施,即用一段铜线把他们连起来。

    2013-07-22 17:33:45 

  • 1 属于接地母线,2 每处有一个

    2013-07-22 17:33:30 

  • 1、请看下图,请问与建筑四周连接的室内接地线40*4镀锌扁钢是否是接地跨接线? 答:不属于接地跨接,属于接地母线的。 2、请问在是否每个引下线都有两处接地跨接线?一处是连接屋面避雷,一处是与接地相连? 答:是的,计算正确的

    2013-07-22 17:00:41 