• 通风工程问题

    您好,请问通风中调节阀像止回阀、多叶调节阀这类阀门的吊架定额里不包含,这部分应该怎么计算呢,没有找到相关的图集,风口的安装中定额解释有一条说,安装在管道上的防火排烟风口及不带远控装置的板式排烟口使用防火阀子目,是不是就是说排烟风机连接的风管上的百叶风口都算防火阀子目
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好,请问通风中调节阀像止回阀、多叶调节阀这类阀门的吊架定额里不包含,这部分应该怎么计算呢,没有找到相关的图集,风口的安装中定额解释有一条说,安装在管道上的防火排烟风口及不带远控装置的板式排烟口使用防火阀子目,是不是就是说排烟风机连接的风管上的百叶风口都算防火阀子目 关于止回阀,多叶调节阀等阀门的支架定额里面不包含需要单独计算,可以按照对应的管道支架进行记取, 百叶风口安装不能套用防火阀子目的,需要套百叶风口安装子目。