• 关于脉冲灭火装置问题

    请看下图: 1、请问此图是在计算时,是否计算脉冲干粉灭火装置及灭火系统自动控制装置便可? 2、图中灭火系统自动控制装置中是含有手动及自动启动装置和电缆等的,请问此项是直接计算为一项并套取定额么?如果套取此项定额应该如何套取 3、请问脉冲灭火器套定额时,是否套取灭火器安装悬挂式?还是套取其它定额?

    自动启动

    套定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、计算脉冲干粉灭火装置及灭火系统自动控制装置便可。 2、启动装置或报警装置、电缆要依据图纸另外计算,套电缆敷设、声光报警、按钮等子目。 3、套取灭火器安装悬挂式。