凡尘 2013-07-23 10:07:21 | 广东省 安装 | 616查看 4回答
水泵房管道问题
管件单独套项要不要套焊接法兰?大规格的呢?可曲尧橡胶接头套管件还是阀门?谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管件、法兰都需要单独套项,定额按连接方式选择, 曲尧橡胶接头套管件还是阀门?如果当地没有定额可用按管件较好
2013-07-23 10:10:52
-
1、管件不分规格,均单独套项不要套焊接法兰,管件是直接焊接连接的,不用法兰连接; 2、可曲尧橡胶接头套阀门子目。
2013-07-23 10:10:25
-
管件单独套项要不要套焊接法兰?大规格的呢?可曲尧橡胶接头套管件还是阀门?谢谢 答:第八册的不需要执行管件的定额子目,管道已经包含管件的安装,第六册的需要单独计算管件的定额子目,橡胶接头执行第八册的阀门的定额子目。
2013-07-23 10:17:05
-
管件单独套项要不要套焊接法兰?大规格的呢?可曲尧橡胶接头套管件还是阀门?谢谢 工业管道管件套项是大小头,弯头三通这些管件的。法兰属于单独计算的,有对应的定额的。 可曲挠橡胶软接头需要套阀门安装定额,主材需要按实际进行调整的。
2013-07-23 10:13:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看