• 承台保护层

    承台大样显示桩伸入承台100,然后再隔一段距离才是桩承台底筋,这种情况如何计算,还是按结构说明里的全部50保护层计钢筋量?还是说竖向钢筋的长度在扣了上下50的保护层后再手动扣减100的桩伸进去的长度?

    环式配筋

    问题补充:这个是梁式配筋,这个大样主要是影响箍筋,还有些环式配筋的,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    承台大样显示桩伸入承台100,然后再隔一段距离才是桩承台底筋,这种情况如何计算,还是按结构说明里的全部50保护层计钢筋量?还是说竖向钢筋的长度在扣了上下50的保护层后再手动扣减100的桩伸进去的长度? 这个好处理 你新建承台的时候建两个单元就好了 上单元就是承台厚度减去100 下单元就是100的厚度 然后下单元不配筋 这样你的问题就解决了,导入算量软件混凝土的工程量也不会少

    2013-07-23 13:23:16 

  • 按照图示尺寸和、钢筋信息画,汇总计算完以后选择该构件点编辑钢筋然后修改箍筋的计算公式中的箍筋高度,最后锁定即可。桩锚入承台的长度不会影响钢筋计算只有手工调整了

    2013-07-23 13:26:29 