  • 均压环是用一水平金属体(如扁钢或圆钢)与接地引下线等连接,使各连接点处等电压。施工中的具体要求为:一、一般要求1、从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成压环。所有引下线、建筑物内的金属结构和金属物体等与均压环连接。2、从距地30米高度起,每向上三层,在结构圈梁敷设一条35*4mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧雷击,并将金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。 短接卡子起的作用是可将避雷引上线与接地体断开,以便有利于测量接地体的接地电阻值,直接连接的后果是要想测量接地体的接地电阻值,需在避雷引上线顶端进行测量(楼顶),测得数值还需减去避雷引上线的直流电阻值(这对于建筑物或构筑物在1-2m时还勉强可以测量),在测量一般楼房或高层建筑时这是无法办到的。

    均压环

    2013-07-23 21:44:43 

  • 防雷接地中的均压环和短接卡子是什么?各有什么作用? 答:均压环是环状的接地母线(镀锌扁钢连接而成),是防高层楼房的侧击雷的。断接卡子是在避雷引下线距地0.5米处,将其截断(再用钢板联接上),是用来测试引下线对地的电阻用的。 引上线和引下线有什么区别?断接卡子上面是引下线吗?下面是引上线? 答:没有引上线。只有引下线,是避雷引下线,也就是接地母线引下线。

    2013-07-24 14:19:27 