辛如止水 2013-07-23 23:08:52 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 435查看 4回答
板负筋设置与算量
为什么会出现板负筋.1 一根2090长度筋
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,您截得图也不是太全,只能从您的编辑钢筋数据来分析了。 1、板负筋1有一个设定锚固值15d,这个是计算设置中单标注负筋锚入支座的长度,从这个就能看出来这个负筋是在某个位置是属于单边标注的,所以在这个位置是有梁、柱等支座图元引起的。 2、板负筋3同上 3、板负筋2是正常计算的数值。 那这个问题就归结于回答1里的原因,建议F12显示全部图元后三维进行查看。
2013-07-24 10:05:43
-
同意楼上观点,先三维看看
2013-07-24 11:17:24
-
这个应截的范围大一点才能看清,因为负筋就是弯折加左右净长加梁宽,有可能上部或下部有个次梁,或别的东西致使一侧不用负筋,或者负筋是划线布置的,线画歪了,一侧最边上一根和和梁重叠了另一侧不重叠导致的。
2013-07-23 23:57:18
-
1:你这种情况,应该是该梁的垂直方向,有梁,板负筋在垂直方向梁处,只有单边标注,另一端锚固在该梁内。 2:你可以钢筋三维观察下~
2013-07-24 07:58:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看