    不知道怎么识别电缆跟电线 如图所示 第一个图那个插座线只画了从桥架出来的那一段,问下从配电箱出线到桥架怎么画。第二个图是配电箱跟插座线是断开的,识别的时候怎么办?

    算量

    配电箱出线

    问题补充:第一个提问时第二个图,AL1 N11回路 从图中看到的那个配电箱出来的,电气识别的时候怎么办?第一个图中插座线的回路N4是跟配电箱断开的 要怎么办

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 导航栏----电线配管----选择回路配管---工具栏----编辑管道----自动生成立管

    2013-07-25 18:44:44 

  • 知道插座线路是从哪个箱子出来的识别后用拉伸或者直接手动用直线画过去就可以了啊。至于桥架连接配电箱的管线,桥架出来到配电箱的线可以识别管就好,配电柜给配电箱走桥架的线可以用“桥架”配线的工功能。

    2013-07-26 10:57:48 

  • 使用“选择起点”功能,可以解决同层、跨层桥架或线槽与管连后,管线的长度。 具体操作如下:

    2013-07-24 15:51:57 

  • 1、插座断开部分,看系统图,如果没走桥架,就直接连接到1AP7-1配电箱,断开部位也是指向那个配电箱的。 2、想要那个插座到1AL1配电箱走桥架的工程量,你首先必须把我箭头指的部分桥架连接到配电箱,然后用(设置起点)选中那个配电箱,然后用(选择起点)选中那个插座刚刚出桥架部位,找到你的配电箱后汇总就可以了。 第二个图 你直接连线的? 那段断开的管线处有个箭头指向配电箱方向,而且还标注出了从1AP7-1箱出来的,我消防报警图纸遇到过这样的情况,就这样处理的,直接连接过去。不放心你只有问设计院了。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-07-24 16:13:00 

  • 上边的截图断开的是设计人员为了试图者看着清晰用→指示连接位置,避免视图界面混乱,处理方法:1、正常识别后,直接选择对应构件划过去:2、切换到配电箱界面,执行配电箱连管功能,按下边的提示操作,这个方法尤其是多根的时候最方便;3、选择对应构件利用,利用设备连管功能即可。 提示:无论选择哪一种方式,注意构件的对应问题。 2、第二个截图,回路标注很清晰,从配电箱1AL1出来的N11回路,操作方式,识别桥架后,在1AL1的立管起点设置起点,然后识别N11管线后,选择与桥架直接相连的第一段管段选择起点即可。 提示,你的截图操作立管没有吧,检查是不是哪里的标高设置有误。

    2013-07-25 08:52:58 