zxfe2008 2013-10-07 08:58:18 | 山东省 土建算量GCL2013 | 2983查看 3回答
正常情况下,地下室负一层底标高的取值问题?
从刚开始学广联达的时候,师傅教我有地下室的时候,负一层用建筑底标高设置,这样基础层的顶标高就是负一层的建筑底标高了,墙柱在负一层按层高布置置后,在复制到基础层。(基础层高=筏板厚+地面做法部分) 现在我觉得这种标高设置会有问题: 1、钢筋中,墙、柱钢筋分基础层和负一层两层布置,应该会多出搭接; 2、负一层往往是要超高3.6米,要计算模板超高的,这样画在基础层的墙柱模板本来也要计算超高的(实际和负一层是一体的,不过在软件中人为分成两段了),由于层高的限制导致基础层不计算模板超高,正常情况下,应该包括基础部分构件;而梁板的模板超高次数有可能会因为基础层部分会少计算一次; 3、脚手架问题,也可能会因为基础层墙柱高度过低,而不计算,而实际中脚手架肯定要从筏板顶支起。 如果,负一层底标高安照筏板顶标高设置,以上问题似乎就不存在了,但计算地下室墙面装饰,高度又会多算,因为正常高度从建筑底标高就可以了。 不知道大家都怎么设置,才能让软件最大程度上计算准确?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳都按结构标高走就可以了
2013-10-07 09:30:07
-
层高再调整一下,主要是地下室还有200厚的地坪,从而造成底标高有问题了
2013-10-07 09:51:37
-
标高或者全部取建筑标高,或者全部取结构标高,只要统一就行了。
基础层主要看低标高,因为基础构件大多数是默认按层底标高的,没有具体要求,层高不影响算量,选择一个合适的低标高只是为了布置方便。低标高确定后,层高也就定了。
2013-10-07 09:31:49