关于接地问题
请看下图: 1、请问圈着红色圈的位置,那是引下线么?那张图不是顶层的,而是二层的,所以请问一下,那是引下线么? 2、屋顶上的引下线标注是利用四根主筋做引下线,请问在二层的那个引下线,也是利用柱子的四根主筋么? 3、避雷带所用材料为艾立高铜覆材料接地线SgCBSC18,直径1.8CM,截面为254MM请问这个材料在套项的时候怎么套取?是将避雷网的材料改成这个材料么? 4、图纸要求室外接地线进入室内穿越建筑物基础及墙处要加镀锌钢管RC80保护,并在一层室内距地0.5米处设断接卡子,请问这个镀锌钢管的计算是按水里的套管计算,还是按普通的电线管计算?如果是按电线管计算的话,每断保护管的长度应该按多少计算?室内0.5米处的断接卡子,是否在每个保护管的位置都设一个?并且套断接卡子项?问题补充:图中用粉圈住的是否属于土建预埋基础范围?不属于安装避雷范围?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是引下线都是安装范围,是4根筋应按两道计。套管处都有接地卡子,套断接卡子项。套管可按电线管,长度大于等于基础和墙宽。
2013-07-25 16:10:04
-
是的,都是四根引线
2013-07-24 17:25:43