    框架结构,1、板底标高是3.7m,板侧梁底标高是3.6m,梁是否计算超高费,2、梁有三面不接触楼板,此三面梁顶标高为3.7m,此三面计算模板超高费吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、板底标高是3.7m,板侧梁底标高是3.6m,梁不计算超高费。2、梁有三面不接触楼板,此三面梁顶标高为3.7m,此三面不计算模板超高费。梁支撑高度超过3.6米时才计算超高模板支撑子目。