• 急~~是“双层双向”还是“受力筋和分布筋”?

    是“双层双向”还是“受力筋和分布筋”?若是双层双向,哪个是底筋哪个是面筋?软件中计算设置的板里的分布钢筋配置是否需要改?若是“受力筋和分布筋”,哪个是受力筋,哪个是分布筋?

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    截图无法显示。

    从你叙述看应该是“双层双向”,不是“受力筋和分布筋”,一般图纸不画分布筋。

    布筋跨度小的应是底筋,跨度大的是面筋。

    如果按双向双向布置了钢筋,软件中计算设置的板里的分布钢筋配置就不需要了。

    2013-10-04 09:45:44 

  • 看不到图,这等广联达维修好了再说吧,先做别的吧

    2013-10-04 09:46:49 

  • 你好 需要结合设计图理解 一般整体现浇板用双层双向 一块板内有四层钢筋就是双层双向,从下往上第一根是底筋 第二根是面筋 第三根是底筋 第四根是面筋 分布钢筋配置按照设计图需要改 希望对你有帮助

    2013-10-04 09:55:21 