-
新手 2013-07-24 18:39:45 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 7761查看 4回答
砌体加筋和墙的砌体通长筋区别
有一句话,后砌非承重120隔墙沿墙高每隔500mm配置2A6钢筋与承重墙或柱拉结,每边升入墙内>500mm.,或锚入构造柱>200,这是在墙的通长筋中定义还在砌体加筋里定义,怎么区别这两种呢,麻烦说的详细点
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“后砌非承重120隔墙沿墙高每隔500mm配置2A6钢筋与承重墙或柱拉结,每边升入墙内>500mm.,或锚入构造柱>200”,这是非承重墙的通长加筋,沿墙的高度方向@500mm增加一道,应该定义为“砌体通长筋”;砌体加筋是柱或构造柱采用预留或植筋形式增加与后砌墙体的连接的钢筋,这应该定义为“砌体加筋”。 希望对你有所帮助。
2013-07-24 19:07:45
-
砌体加筋和墙的砌体通长筋区别在与是否通长布置。
2013-07-24 18:43:40
-
有一句话,后砌非承重120隔墙沿墙高每隔500mm配置2A6钢筋与承重墙或柱拉结,每边升入墙内>500mm.,或锚入构造柱>200,这是在墙的通长筋中定义还在砌体加筋里定义 这种情况它不是砌体的通长钢筋,只是在墙两端与其他墙或构造柱连接的砌体加筋,在砌体加筋中定义即可。砌体通长筋,一般是沿砌体墙通长设置,而砌体加筋只在墙转角或构造柱处丁字接头处沿墙高设置,每边标准入墙为1米,看具体的设计要求。
2013-07-24 19:17:38
-
砌体加筋实际上就是墙体拉筋,而砌体通长筋通长布置的。两者是不一样的
2013-07-25 09:04:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看