• 关于基础层柱子、墙的问题

    筏板基础布置支座负筋,画基础梁的时候需要墙和柱子定位,但墙和柱子都是负一层的,底标高都是基础顶标高,这个怎么办呢?(此图为基础平面图) PS:复制楼层构件行不通,出现标高错误什么的 新手请教各位前辈

    复制楼层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在基础层定义并绘制柱钢筋,便于找到柱和墙的 正确位置。选定 基础层的 柱和剪力墙 点击 楼层 选择 复制选定构件到其他楼层即可,不应该有问题。 如果提示柱 墙 有问题 ,在构件竖向编辑器 中修改 构件的 底标高(顶标高)即可。 先绘制那一层都没有关系,出现标高错误,修改构件的标高,使基础层的顶标高等于 -1 层顶低标高即可。 即 基础层的构件顶标高是 层顶标高,-1层 构件的底标高 是 层底标高。

    2013-07-24 21:30:59 

  • 已采纳
    出现标高错误是因为你设置的标高是基础顶标高,复制到基础层当然不行。你可以把负一层的柱子定义为层底标高,然后复制构件到基础层,不会影响钢筋量,因为基础层及使不画柱子,柱了插筋也同样要锚固到基础层。

    2013-07-25 08:05:41 

  • 已采纳
    建议咨询在线专家

    2013-07-25 08:47:20 

  • 已采纳
    筏板基础布置支座负筋,画基础梁的时候需要墙和柱子定位,但墙和柱子都是负一层的,底标高都是基础顶标高,这个怎么办呢?(此图为基础平面图) 筏板基础布置支座负筋,画基础梁的时候台根据基础梁所在的轴线来画即可。(你按柱和剪力墙所在的轴线位置,来定义基础梁的轴线位置,然后画图和按柱子剪力墙不一样吗?)

    2013-07-25 10:31:04 

  • 已采纳
    你好! 其实只要把-1层的剪力墙或柱属性里底标高和顶标高改为软件默认的层底标高和层顶标高,那么复制到基础层后,基础层的剪力墙和柱的底标高和顶标高就是基础层的层底标高和层顶标高了。

    筏板基础

    2013-07-25 10:33:02 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题