爱咋咋地 2013-07-25 11:02:42 | 黑龙江省 其他专业 | 1973查看 2回答
施工图柱子配筋是怎么配的?
图中括号里是什么意思?还有这些筋是怎么配的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
KZ6a的起止高度为基础顶到标高3.55m处。 基础顶到标高0.95m处事A8@100 标高0.95到3.55m处的箍筋是A8@200
2013-07-25 11:07:56
-
配筋见下面的截图,因为你的箍筋的间距不一样,建议你在0.95处分开下,0.95以下用A8-100的,以上用A8-200的用两个柱子定义其中一个名称用KZ6a-1区别下,其余配筋都是一样的。
2013-07-25 11:16:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看