• 当伐板柢标高和承台面标高一样是,柱子的箍筋是否要计算到承台里面。

    我的伐板基础的底标高是-3.9,而所有承台的面标高也是-3.9,也就是说伐板基础低下就是承台,那么柱子的插筋是升入到承台里面,而箍筋有没有在承台里面的。我用了两种计算方法,就是在基础层里面设置了一个柱子,然后另一种是在伐板基础层的柱子直接设备标高到承台低,结果是在伐板基础设置的柱子,他只计算的插筋直接到承台,而没有计算箍筋,请问这样对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的伐板基础的底标高是-3.9,而所有承台的面标高也是-3.9,也就是说伐板基础低下就是承台,那么柱子的插筋是升入到承台里面,而箍筋有没有在承台里面的。我用了两种计算方法,就是在基础层里面设置了一个柱子,然后另一种是在伐板基础层的柱子直接设备标高到承台低,结果是在伐板基础设置的柱子,他只计算的插筋直接到承台,而没有计算箍筋,请问这样对吗? 柱子的钢筋是要伸入承台里面的 然后柱子在承台里面也是计算箍筋的 不过只算2-3根箍筋 你编辑钢筋的时候或者钢筋三维的时候可以看到的 如果没有箍筋就算错了 然后绘制也很简单 直接在承台或者筏板上点布置柱子就好了

    2013-07-26 10:38:34 

  • 图片就是按你承台面的标高就是筏板的底标高,基础内计算有箍筋,你检查一下工程设置。

    插筋

    2013-07-26 10:41:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题