失落桥段 2013-07-27 07:08:13 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3931查看 3回答
识别框架柱,总是被识别成暗柱,怎么办?
在钢筋算量2013中,经常出现识别框架柱,被识别成了暗柱,也就是“一字型”的参数柱,虽然可以构件属性修改成框架柱,或者布置好以后构建转换成框架柱,但还是有个遗留问题,就是箍筋信息,我把一字型参数柱中的拉筋信息删除,箍筋信息修改成正确的C10@100(4*4),但钢筋三维显示依然是两支箍;如果是直接自己定义的框架柱,箍筋则不会有这个问题。请问如何解决?(解决的思路:一,通过相关设置在CAD识别的时候,就避免把框架柱识别成暗柱;二,事后补救修改,那样就失去了“CAD识别柱”的效率了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
先要分解图层
2013-07-27 08:32:56
-
最好的方法就是在截面编辑中自己编辑钢筋处理。
2019-05-01 08:04:07
-
你好:识别柱时与你图纸给出的柱编辑有直接关系,如图纸给的是KZ肯定会识别为框架柱,如果图纸给的是GBZ柱,肯定是识别为暗柱
2019-05-01 08:06:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看