• 老师您好1 如图所示是不是所有的筏板基础只要外墙周圈是剪力墙就得和筏板整体浇注上反300的墙呢?这样

    老师您好1 如图所示是不是所有的筏板基础只要外墙周圈是剪力墙就得和筏板整体浇注上反300的墙呢?这样是防水效果更好吗?2如图所示为什么还要上反300处加止水带呢?外墙不都P6自防水和卷材防水了吗?3 上反300处一般都是钢板止水带吧?有用止水条的吗?哪个成本低效果好呢?谢谢您

    筏板基础

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图所示是不是所有的筏板基础只要外墙周圈是剪力墙就得和筏板整体浇注上反300的墙呢?【是的,但内墙也要上反,因为这是施工缝的要求】这样是防水效果更好吗?【这是便于施工,对于防水效果,施工缝越高越好,但是施工麻烦啊。】2如图所示为什么还要上反300处加止水带呢?【这是为了万一外墙的防水被损坏,它还可以止水作用。】外墙不都P6自防水和卷材防水了吗?3 上反300处一般都是钢板止水带吧?有用止水条的吗?【有的,这就要看设计图纸的要求,】哪个成本低效果好呢?【钢板效果好,成本高】

    2013-07-28 10:49:07 

  • 凡是地下室外墙有防水要求的,一般都是在筏板上300~500处浇筑一段墙,通常说成是叫做导墙,也是施工规范的要求,我在和你说一下,这里也就是所说的施工缝,在这个位置必须留的,你不能连筏板在外墙一起浇筑吧,只有在筏板的以上300~500的位置留一道施工缝,导墙和筏板一起浇筑,外墙再浇筑或是外墙和顶板一起浇筑,但是在施工缝的部位必须放止水钢板或止水条,根据设计而定,至于你说的P6自防水砼与这个无关,这个部位属于施工缝,再和你说明一下,不光是这个部位,其他外墙留有竖向施工缝的地方,又要放置止水钢板或止水条

    2013-07-27 09:21:14 

  • 如图所示是 所有的筏板基础只要外墙周圈是剪力墙就得和筏板整体浇注上反300的墙 这样不是说防水效果更好 而是为了便于施工 在这个位置 是预留的施工缝哦; 上反300处加止水带 是施工 工艺要求的,这和 外墙 P6自防水和卷材防水了 不是一个概念哦; 上反300处一般都是钢板止水带 也有用止水条的 ;

    2013-07-27 08:32:35 