ROGER 2013-07-27 09:23:44 | 陕西省 土建 | 1598查看 2回答
KZ上柱钢筋直径小于下柱
老师您好! 3层框架结构,0~6,6~11.5,11.5~16, 其中6~11.5为3C22, 11.5~16为3C20,图集上说上柱钢筋直径大于下柱,延伸至下柱连接,工程说明采用焊接或者机械连接. 1.这种下柱比上柱大的情况是不是将下柱较大直径钢筋延伸至上柱连接即可,max(Hn/6,hc,500)和35d均按C22计算吗? 从35d的错开位置往上开始采用C20连接吗? 2.说明中说可采用焊接或机械连接,请问本例中能否用闪光对焊? 我查的规范说电渣压力焊可用于柱,墙等竖向纵筋连接,不适用梁,墙水平焊接, 请问闪光对焊在工程上一般可用在什么部位?(柱? 剪力墙?梁?板?) 如下图,在不考虑径差的前提下,我想问问可用在哪些部位,是否如电渣焊有限制? 谢谢!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其他的不需要你管的,施工严格执行规范,预算作价,按照计算规则即可。
2013-07-27 09:26:38
-
按下图钢筋搭接即可
2013-07-27 10:58:55