• 通风中镀锌风管

    1.一般的镀锌通风管道这项清单,需要套通风管道场外运输吗,什么情况下需要套这项定额。 2.在通风专业中正压风机的清单项中还需要套刷漆不。又不是风管,风机也需要刷漆吗 3.镀锌管道的支架定额子目中自带,风机的支架的单套定额吧。 4.1-129通风管道的漏光检测一定要做吗。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.一般的镀锌通风管道这项清单,需要套通风管道场外运输吗,什么情况下需要套这项定额。 答:因现场无加工厂及其它原因不能在现场加工制作的,要计算场外运输。 2.在通风专业中正压风机的清单项中还需要套刷漆不。又不是风管,风机也需要刷漆吗 答:风机不需要刷漆。 3.镀锌管道的支架定额子目中自带,风机的支架的单套定额吧。 答:风机的支吊架另行计算。 4.1-129通风管道的漏光检测一定要做吗。 答:按验收规范做漏光检测。低压风管,漏光检测率5%(且不得少于1个系统),如果有不合格的,要100%做漏光试验;中压风管,100%进行漏光检测,合格后,再进行漏风检测20%(且不得少于1个系统);高压风管,全部进行漏风检测。

    2013-07-29 08:39:18 

  • 1、如果是厂外制作的,肯定要计算厂外运输 2、清单中的刷漆并不是风机刷漆,而是风机支架刷漆 3、风管制作中已经综合了法兰,支架的制作安装,但是制作型钢和安装型钢的支架的刷漆是单独计 算的。风机的支架是单独计算的。 4、排烟、空调系统中的风管应该要做漏光检测。新风系统就没必要做了吧

    2013-07-27 16:10:00 

  • 1.一般的镀锌通风管道这项清单,需要套通风管道场外运输吗,什么情况下需要套这项定额。 答:不需要套用这个子目的。一般的这个属于现场制作。如果是场地原因需要二次运输的需要建设单位的同意。 2.在通风专业中正压风机的清单项中还需要套刷漆不。又不是风管,风机也需要刷漆吗 答:风机不需要的,风机的支架需要刷漆的。 3.镀锌管道的支架定额子目中自带,风机的支架的单套定额吧。 答:管道的支架安装在内的,设备的支架需要单独执行的 4.1-129通风管道的漏光检测一定要做吗。 答:这个包含在管道之内的,不需要单独计算的。

    2013-07-28 09:28:30 